Заказчик предлагает разместить над аммиачной компрессорной офисы. Аммиачная компрессорная для больших низкотемпературных складов. Легкосбрасываемые конструкции будут в стене, а вот над потолком будут офисы. Что-то мне подсказывает что так делать нехорошо или даже не можно. Не подскажет ли уважаемое сообщество нормативы по этому поводу?
Спасибо!
 
 
 
 
  Можно иль ниможно - нивапрос!
Прокатит или нет вот где закопан пес!
Если у заказчика есть утвержденный проект со всеми смазками, то хоть дом свиданий.
 
 
 
  Сергей Валерьевич
  6.12.2014, 9:12
  
 
  вах... обслуживал автоматику компрессорной убойного на птицекомплексе... представил,как те офисные будут парить из форточек во время пролива аммиака... аль даже небольшой утечки... да и при хорошем раскладе конфетки им не нужны будут,  привкус будет постоянным во рту,авось чайком припевать будут..
до чего доходит порой маразм заказчиков....
 
 
 
 
  ФЗ 123, Статья 80, п.2
2. В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.
 
 
 
 
  Цитата(@@@ @ 6.12.2014, 14:49) 

ФЗ 123, Статья 80, п.2
2. В зданиях, сооружениях и строениях помещения категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в многоэтажных зданиях, сооружениях и строениях - на верхних этажах, за исключением случаев, указанных в технических регламентах для данных объектов.
Спасибо, дружище, а амиачная компрессорная под какую категорию попадает - А или Б. Зависит ли это от объема аммиака?
 
 
 
 
  раздолбай
  6.12.2014, 20:51
  
 
  Ответ на Ваш вопрос, Kuzya, - нет, нельзя. 
Нельзя устанавливать аммиачные компрессоры  под офисами это очень опасно.
 
 
 
 
  ПРАВИЛА 
УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ПБ 09-220-98 
Источник: 
http://www.znaytovar.ru/gost/2/PB_0922098_...ustrojstva.html6.8. Над машинным и аппаратным отделениями 
запрещается располагать помещения с постоянными рабочими местами, а также 
бытовые и административные помещения. 
  
 
 
  Спасибо, коллеги.
А теперь заказчик хочет расположить офисы над помещением для зарядки аккумуляторов для погрузчиков. У кого-нить есть идеи, возможно ли такое???
 
 
 
 
  Цитата(Kuzya @ 10.12.2014, 21:40) 

Спасибо, коллеги.
А теперь заказчик хочет расположить офисы над помещением для зарядки аккумуляторов для погрузчиков. У кого-нить есть идеи, возможно ли такое???
Ну так а какая категория? Если А, то нельзя, а если архитекторы у Вас там грамотные, и смогли ее сделать не А, то можно.
 
 
 
   